土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二类高层住宅楼变频供水系统有关问题

二类高层住宅楼变频供水系统有关问题

发布于:2005-03-08 11:49:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在设计的一工程,是18层的纯住宅,拟采用变频供水,1-6层市政管道供水,7-18层采用变频供水(地下室设一生活水箱),但是要求一户一表,水表出户,所以给水管放在公共管道井里,请问各位,水表是否可以直接接在变频给水立管上,还是由变频给水立管供到顶层然后再下一个立管接上水表。还有变频供水是否还需要分区?这两个问题,请大家多多指点!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • malong_555
    malong_555 沙发
    一般来说,变频供水对于小高层来说不需要分区,但是对于高层和超高层来说就要看压力了,下面的管道要适当的增加减压措施.
    水表出户一般是南方的做法,可以在一层布置各个用户的水表,然后每户引一根立管至用水单位.
    2005-03-09 20:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • thjwl
    thjwl 板凳
    1.可以
    2.是否分区视压力而定
    2005-03-09 17:46:09

    回复 举报
    赞同0