土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 35KV的PT柜炸了隔离开关,请大家一起探讨一下

35KV的PT柜炸了隔离开关,请大家一起探讨一下

发布于:2008-06-15 11:09:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
35KV变电站
雷天,二次电压异常,运行人员拉电后,检修各主元件正常后,重合隔离开关,发生爆炸
没有接地纪录和谐振

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • fujian6132
    fujian6132 沙发
    明显是C相接地故障,有可能雷击时已存在隐患(绝缘件强度已受损),合闸时冲击进一步造成绝缘件损坏
    2008-08-21 08:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • liusheng1980
    liusheng1980 板凳
    本人分析,应该是谐振引起的.
    如同合空载变压器一样,此时涌流较大,加之雷雨天气,电源中可能杂质较多,因为你的检测设备已经说明,二次电压不稳定;综上所述.
    希望高手解惑
    2008-07-19 09:04:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压柜KYN28 底盘车的联锁

底盘车是如何闭锁断路器 合闸后 “试验位置”与“工作位置”的联锁的

回帖成功

经验值 +10