土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 结冰的原因

结冰的原因

发布于:2008-06-15 09:12:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开启式螺杆机,有油冷却器和油分离器,上载较高时吸气过滤器和压缩机结冰,此时低压3.7公斤,吸气过滤器无堵塞,请教大家,谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yangke_163
    yangke_163 沙发
    制冷剂过多,膨胀阀开度大
    2008-06-27 14:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • chenxihit
    chenxihit 板凳
    有回液,吸气温度过低
    2008-06-24 16:26:24