土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯管照明电路的实测电流高于理论电流值

灯管照明电路的实测电流高于理论电流值

发布于:2008-06-14 16:24:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我公司照明系统有210盏40W电子镇流器灯管,分设在三相开关下,理论功率为8400W电流为40A,可是实际检测电流为75A(三支路电流合计),请问高手们:怎么多出了30A电流?在三相开关下分设了三支总开关,三支总开关下再接了六支分开关,其中为100A三支总开关,为60A六支分开关,仍发烫,更换过多次。自从2005年安装后这种现象没有消除过。
注明:该电路没有接其它的负载,只有210盏灯管。
请各位高手指教!我的电话为:0717-7100585,QQ:499726089

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cmcm621
    cmcm621 沙发
    晕,你那理论电流计算的不对,电流等于功率/电压*功率因数 210*40=220Icosδ (cosδ=0.5)
    2010-01-14 22:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • ln4433
    ln4433 板凳
    xue xi zhong :handshake :handshake
    2008-07-15 18:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多