土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS柜的试验位是怎么实现的

MNS柜的试验位是怎么实现的

发布于:2008-06-14 15:38:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
MNS柜的操作手柄打在试验位时主断路器是断开的,二次控制回路有电,可以试验交流接触器的动作,但电机不转,这个试验位是怎么实现的?我是这样理解的,控制回路的电源从两个地方接,一个是断路器的下出线端,当打在试验位时因为断路器断开,这个控制电源也就没电了,另一个控制电源从断路器上口进线端的母排接出来到抽屉的控制回路静触头上,只要不把抽屉拉出来,动静触头不分离,这个从母排接过来的控制电源就一直有电来实现试验位。这样对不对呢,哪位高手能够指点一下。
  • s13683529017
    s13683529017 沙发
    机构上有实验位置的开关点,二次电路经过后就能实验了
    2008-06-15 09:54:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

斯沃电器辽宁地区招聘

对电气有一定了解的都应该知道进入斯沃的意义,现对社会公开招聘,请电气人才们把握机会。【条件】性别:女 工作经验:一年以上 学历:大专以上 【其他】可视能力放宽政策,工资与能力挂钩。联系电话:86413321联系人:金敏公司近期将安排面视

回帖成功

经验值 +10