求教:通风机性能描述方法
求教:通风机性能描述方法
在设备表中通风机性能描述如下例:风量1000~5000m3/h,全压100~200Pa,审图人员竟说不对,应为确定值,不应为范围值。我解释设计说明中的技术指标已明确了(如风量>3000m3/h,全压>150Pa)也不行。
请各位达人发表下意见。
发布于
2008-06-14 09:36:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
flier_01
是的,风机也好,水泵也好
它们的工作状态点都是一个范围
在实际运行中也有可能因为末端的调节而工作状态点发生变化
但是设计过程中
我们写在设备表里的参数应是设计工况点的参数(或者其附近的)
设计工况点理论上应是一个确定的点
这个参数也是调试过程中调试设备工况的依据
2008-06-17 20:13:17
来自 PC
评论
举报
txm01
补充下:
产品样本上给出的定值工况点,是在一定的条件下试验测得的,可工程实际条件不可能等同试验条件啊。