土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教250℃的蒸汽能否直接用于采暖

请教250℃的蒸汽能否直接用于采暖

发布于:2008-06-13 17:31:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
工程中需要采暖的工业泵房面积为100平方米,由于业主不想上热水换热系统,业主要求采用10公斤250℃的蒸汽直接用于采暖,请高人指点。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • mimimumu
    mimimumu 沙发
    采暖面积太小了,不建议直接使用10mpa的蒸汽,一是怕设备扛不住,另外就是没有必要吧,不节能啊
    2009-02-07 20:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • gongguanglong
    gongguanglong 板凳
    工业建筑采暖不需要考虑过多,象泵房一是防冻,二不值班采暖。可以采用DN100的管道在上部绕一圈,后加一个疏水阀,冷凝水回到冷凝水池就行。
    2009-02-07 09:29:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求室外热力管道支座R403.003图样尺寸 急

因为单位现在抢修 要变更设计 在网上查了好多网站没有 室外热力管道支座R403.003图样 图纸上写的是:见标准图集R403.003 给出了滑托尺寸 H==100 L==500 高度没有给 求高度尺寸施工的是 室外热力蒸汽管线 直径219 求好心人 速度告知 急啊

回帖成功

经验值 +10