土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 由供电局引起线路故障怎么解决

由供电局引起线路故障怎么解决

发布于:2008-06-13 17:02:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
头痛的问题,举例:我这里有一台4.5MW/10.5KV的发电机,算我能发3700KW的电,我所有设备总用量假设是2500KW,我并网发电后,电力局这里突然故障跳闸,要求我这里也要及时能跳闸,可我现在是倒送电,我这里不存在线路上的低频/低压情况,我是用的南自的保护装置带过压/过频,低压/低频,欠电压,过流/低电流保护,也有电流方向速断/反时限过流,零序.重合闸,电流差动等保护,我该怎么停,我感觉我这里的保护都不能起作用啊,请高人指点,小弟万分感谢
  • bzh8462
    bzh8462 沙发
    你说的不明白 !
    发电机 和 回路的 连接方式 以及 具体的 继电器 空开 熔断器 等等的型号 可不可以说下 具体点 才能知道
    2008-06-18 21:45:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!急!请教计算负荷的几个问题!!

请教大家一个问题:我这边是上海的一个别墅工程,内有一个12层的商业会所:会所供电为高供高量,设两台800KVA的干式变压器;别墅区(含地下车库)按图纸统计下来的有功负荷(是计算负荷吗?)为4629KW(不含备用的143KW).现供电局要求设两座三型站和一座四型站,请问: 1.三型站的容量为500KVA吗?四型站的容量是800KVA吗?如果是,那么其中的500KVA和800KVA指的是里面的变压器的容量吗?那么里面变压器的数量怎么定呢?只知道一个4629KW参数,能算出变压器的容量吗?(如按需要系数法该怎么选取需要系数和同时系数呢?)

回帖成功

经验值 +10