土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高压温度不热是什么原因
一台5P定频机,管长60米,外机在上高差30米,制冷效果差,液管温度13度-15度.低压0.38MP高压1.5MP.电流7A额定为8A压机回气结霜整个压机都接白霜,高压管不炀手,也曾判为差氟,加氟后效果更差,
压机是好的.散热好
不知是什么原因也????????

全部回答(15 )

  • ygw001
    30m制冷剂的液柱重力约0.4Mpa左右,吸气口压力为0.38Mpa,加上液体的重力,蒸发器中的实际压力应该是:0.4+0.38=0.78Mpa(表压力),查物理性能表,蒸发器的温度为+19℃。
    二、无法回油,油将积存在蒸发器中,蒸发器的传热大受影响。
    2008-06-24 21:49:24 来自 PC 评论 举报
  • cjy982916
    现在我们有几个同事一直在争论就是,存油弯怎样做好,是外机平管处做成"U"形弯.还是外机处做成上"U"使整个外机的平管回:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q 油好呢?
    2008-06-24 21:44:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

回帖成功