土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层消火栓系统阀门设置

一类高层消火栓系统阀门设置

发布于:2008-06-13 11:08:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问专家们,一类高层消火栓系统阀门如何设置,每根立管上下已经设置了阀门,横干管上
还要求每根立管间都设置阀门吗?本人没有很好理解“高规”的要求

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lr20032004
    lr20032004 沙发
    本人作图经验,每根立管上下设蝶阀,是为了保证检修停用的立管不超过2跟。横管每隔3根立管设一蝶阀控制(也就是横管阀门间有3根立管),横管设蝶阀主要是为了检修横管时方便。
    2010-03-25 10:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • fy117
    fy117 板凳
    高规中规定,检修管道时,关闭停用的竖管不超过一根,每隔两根竖管设置一个阀门,就不能满足规范要求了,另外,检修时关闭竖管上、下的阀门,就可以了,横干管还需要设阀门吗?
    2008-06-13 12:17:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商业网点及沿街商铺的消防设计疑问,请高手赐教!!

目前我处设计中经常出现沿街商铺设计,在此种业态的消防设计中有以下问题,请各位指教:A:无争议处:住宅下侧商业网点,二层,单户不超过200不设消火栓,超过200设消防卷盘或轻便消防水龙。疑问:如三层,如何处理?B:单纯沿街商铺,二层,单户面积不超过200,消火栓及喷淋设计卡规范哪一条?是否卡规范8.3.1.2不超过5000立方米,还是8.3.1.4不超过10000立方米?或者仍按商业网点设计?

回帖成功

经验值 +10