1.关于“设缝多塔背风面体型系数”,此处程序默认为0.5,请问如果没有在多塔结构补充定义里面进行遮挡定义,此系数是否起作用?此系数取值依据在规范哪里?
2.关于“活荷质量折减系数”,此处程序默认为0.5,手册上说此系数即为计算重力荷载代表值时活荷载组合值系数,详抗规5.1.3条,规范上是分“按实际情况计算取1.0”和“按等效均布荷载取0.5或0.8”,一般我们按荷载规范4.1.1条取值的均布荷载是“按实”还是“等效”?
3.关于“水平力与整体坐标夹角(度)”和“斜交抗侧力构件方向附加地震数”的区别,如图一所示,此工程我们是输入“夹角”还是“地震数”?“水平力与整体坐标夹角(度)”不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向,“斜交抗测力构件方向附加地震数”仅仅改变地震力的方向,是按照《抗规》5.1.1条2款执行的。但是哪些情况下我们填“夹角”,哪些情况下我们填“地震数”?还是都填?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句问题解惑及工程应用实例解析》里的??
那么应该有答案了呀?
回复 举报
第二个问题,荷载规范,表4.1.1注释说的很明白了,是等效。
第三个问题,水平力与整体坐标方向的夹角是当计算是大于15度,输入实际值,但是要主要与0度比较,取最不利情况,斜交抗侧力构件方向附加地震数最好输入偶数,以便计算内力为对称,你的图需要输入斜交抗测力构件的附加地震数。
个人见解,大家指正
回复 举报