土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算????????

负荷计算????????

发布于:2005-03-08 08:09:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1: 有16台电热水器.每台3KW,是二相220V.共计48KW.

2: 须要配电配开关.采用三相380V供电.计算电流.选用开关大小.

3: 如果按220V供电.是否按下面计算?

48KW / 220V = 218A
218A * 1.25(安全电流) = 272 A (为选用开关大小)

4: 如果按380V供电,是否按下面计算? 16台电热水器采用380V三相平衡配电.

48KW / 380V / 1.74 = 73A
73A * 1.25(安全电流) = 91 A (为选用开关大小)

5: 每台的分路开关 3KW / 220V = 14 * 1.25 = 17 A(分路开关)

6: 请问上面计算方法对吗?

7: 如果不对请指点!

8: 注意本人新手须要计算步骤...........

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tuxinmin
    tuxinmin 沙发
    不知道楼主三箱是指电热水器是三像的还是分配到三相里
    如果是三相,
    功率*需要系数*同时系数/0.38/1.73
    2005-03-11 22:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • axujin
    axujin 板凳
    没有算启动电流?
    2005-03-08 14:27:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般的变电所怎麽设计(说得详细点

一般的变电所怎麽设计(说得详细点)从进线到出线,比如10KV进线

回帖成功

经验值 +10