发布于:2008-06-13 00:50:13
来自:建筑设计/绿色建筑设计
[复制转发]
1. 技术要求:
1.1 铝合金门窗的设计方案由中标单位负责,经招标单位审核(或委托设计院)
批准后,方可据此进行施工图设计。
1.2 投标时必须提供门窗方案设计图和样窗样板,方案设计图包括设计说明、
节点图大样、拟采用的各种铝型材的型号及其断面大样等。
1.3 铝合金门窗应按《住宅建筑门窗应用技术规范》(DBJ01-79-2004)进行设
计。在提供设计图的同时应附上主要受力铝材设计的计算书供甲方审核。
1.4 如建筑设计图纸中所选的玻璃厚度不能满足强度要求,玻璃厚度以投标单
位设计计算并经招标单位确认为准。玻璃应按 《建筑玻璃应用技术规程》
(JGJ113-97)进行设计。玻璃的外观和性能应符合现行国家标准和行业标准规定。
1.5 窗框扇均需隔热断桥铝合金型材。隔热条材料采用聚酰胺66(PA66)。
1.6 铝合金门窗开启形式:
(以下业主选定1种或几种)
内平开窗;内倾内平开窗;外上旋窗;…………
外平开门;内平开门;推拉门;提升推拉门;折叠门;侧滑平开门;………
1.7 铝合金窗固定或开启框料处均设置排水孔。
1.8 铝合金外窗铝型材接缝处均应打上密封树脂胶作防水处理并不得影响美观。
1.9 铝型材与水泥砂浆的接触面必须采用优质密封胶作防水密封处理。
1.10 外门窗必须采用中空玻璃,空气层厚度≥9 mm,单块大于1.5 m²的玻璃必须使用安全玻璃。
1.11 采用五金件不产生冷桥现象。
1.12 外窗与洞口之间采用钢副框联结, 副框壁厚≥1.5 mm。门窗外框与副框间隙,左右4—6mm,上下3—5 mm。副框与铝合金接触面需进行防腐处理和采取绝缘措施。钢材表面涂防锈漆或沥青漆,其余不外露面均不做处理。。
1.13 安装金属另配件(除五金锁具及上墙连接件外)材质均应为不锈钢。
2.设计性能指标要求:
2.1 根据《住宅建筑门窗应用技术规范》(DBJ01-79-2004)、《铝合金门》(GB/T 8478——2003)、《铝合金窗》(GB/T 8479——2003)、《全国民用建筑工程设计技术措施》(2004版)等相应法规性文件,要求以下性能:
抗风压性能: 5级 ≥3000 Pa
空气渗透性能:4级 ≤1.5 m3/m.h
雨水渗漏性能:3级 ≥250 Pa
保温性能: 7级 K <2.8 W/ m2.k
隔声性能 3级 RW ≥30 db
2.2 提供近期相应国家指定或认可检测机构出具的检测报告。
3. 材料及配件要求:
3.1 铝合金型材:
1) 选用国产优质建筑铝型材;铝合金型材严格按照国家标准GB/T 5237(1-5),铝合金厂家应提供10年的品质保证证书、产地证明、材质化验
报告。
2) 铝型材表面涂装处理:
颜色——标准色号;(业主选定)
(以下表面处理由业主选定一种)
a.阳极氧化膜、着色—— 厚度采用AA15级(氧化膜厚>15μm);
b.电泳涂漆——B级;
c.氟碳漆喷涂—— 膜厚≥ 30μm ;
d.粉末喷涂—— 120μm≥膜厚≥40μm;
3)主要受力铝材壁厚:
铝合金窗料:壁厚≥ 1.4 mm;
铝合金门料:壁厚≥ 2.0 mm;
4) 玻璃压条等配套铝材壁厚不得小于 1.0 mm。
3.2 玻璃:
1) 门窗玻璃选用 室外侧? mm + 9A +室内侧 ? mm (浮法白玻)中空玻璃;玻璃原片采用国内优质品牌。
2) 玻璃厚度按照立面窗框分隔情况经风荷载验算后确定,并且在任何一直
段墙面的所有窗玻璃厚度应一致,保证外立面效果。
3.3 配件和密封:
3.1 五金配件及执手采用国外优质品牌。
3.2 所有外窗需提供整套五金锁具样品封样。
3.3 玻璃与铝合金之间或开启密封处的缝隙均应采用优质三元乙丙胶条密封。
4. 施工及验收依据的规范和国家标准:
铝合金门窗应符合下列现行国家地区的规范、规程和标准的规定。
4.1 产品标准:
《铝合金门》GB/T8478—2003
《铝合金窗》GB/T8479—2003
4.2 试验方法:
《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2002
《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002
《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T7108-2002
《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2002
《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T8485-2002
4.3 设计计算:
《建筑结构荷载规范》 GB 50009—2001
《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ 01—79—2004
《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113—2003
4.4 材料标准
《铝合金建筑型材》GB/T5237.1~.5 —2000
《铝合金门插销》QB/T3885—1999
《平开铝合金窗执手》QB/T3886—1999
《铝合金窗撑档》QB/T3887—1999
《铝合金窗不锈钢滑撑》QB/T3888—1999
《铝合金门窗拉手》QB/T3889—1999
《铝合金窗锁》QB/T3890—1999
《铝合金门锁》QB/T3891——1999
《推拉铝合金门窗用滑轮》QB/T3892—1999
《钢化玻璃》GB/T9963—1998
《夹层玻璃》GB9962—1999
《中空玻璃》GB/T11944—2002
《浮法玻璃》GB11614—1999
《吸热玻璃》JC/T536—1994
《夹丝玻璃》JC433——1991
《建筑门窗密封毛条技术条件》JC/T635—1996
《建筑用硅硐结构密封胶》GB16776—1997
《硅硐建筑密封胶》GB/T14683—2003
4.5 施工验收:
《住宅装饰装修工程施工规范规范》GB50327—2001
《建筑装修装饰工程质量验收规范》GB50210—2001
《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01—26——2003
《高级建筑装饰工程质量验收标准》DBJ/T01—27—2003
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报