土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 带地下室110米米消防不分区只用减压消火栓行吗?
1到5层是商场,6到32层是住宅,住宅部分要设专用通气管吗?下面两层是不是要层单独排水?要是的话下面几层住户的家就要有好几个排水管了,地下2层10米.地上是99.65米消防不分区只用减压消火栓行吗?

全部回答(5 )

  • hswcock
    必须分区 静压超100m了
    2010-06-02 16:08:02 来自 PC 评论 举报
  • 老谭
    1.消防必须分区
    2.排水需设专用通气立管,按建筑给排水规范4.3.12条(注意看条文说明),由于设了专用通气立管,6层住宅部分可以不用单排.
    2008-06-15 14:26:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10