土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 母差保护

母差保护

发布于:2008-06-12 20:38:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大侠,我们变电所110kV母差保护大差电流越限,而小差电流正常,这是什么原因?(保护装置是BP-2B)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wanghj1976
    wanghj1976 沙发
    有可能是母联ct极性接反,如果在带大负荷时,也仅仅是越限,而没有到定值,则有可能是接线螺丝松动等原因
    2008-09-27 10:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    母分CT二次是否接反。
    2008-06-13 12:17:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是遮断电流?请高手赐教

最近,有个工程,人家问我遮断电流?我感觉是不是选择各级保护的整定电流呀?

回帖成功

经验值 +10