做设计的时候,遇到个问题,请教下各位.
用定压补水装置给系统定压,空调侧温度(7/12),地源侧温度(27/32),我想请教下用同一个定压装置对不同水温的循环定压,是否会出现地源侧的水倒流去空调侧?这种定压是否可行呢?
谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 回雁峰
    回雁峰 沙发
    进来学习,:)
    2016-12-14 09:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    系统水用高位膨胀水箱的作用是;既能补水和膨胀又能定压!
    2008-06-25 19:55:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地源热泵的造价问题请教大家

小弟最近做空调方案的调研报告,接触了2家做地源热泵的单位,但是2家给的报价相差居然差到1倍之多,请教大家帮忙看看项目资料建筑面积:66000平米,占地130亩,所在地:西安项目建设内容:园区性质,包括办公区、酒店、餐饮、文体活动中心等单位1报价:2400万单位2报价:1200万