各位好,刚碰到一个T3工况模块机的订单,环境温度55度,单冷。以前只是听别人讲过,自己没有经手做过。是不是要考虑:用高温压缩机、电机的绝缘等级、冷凝器放大或提高风量等等。还望有经验的高手不吝赐教,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
sybaihy
沙发
最好还是把 旁通阀的压力固定在0.4MPA中0.53的话 在小流量的系统中冬天会出现冰堵塞现象。
2008-07-15 19:57:15
赞同0
-
hjh98
板凳
楼上的,冷干机十几二十年前就有了,只是到目前还没有标准。各生产厂不一。