土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
避雷器如何选型???
避雷器如何选型???
最近承接一单工程,用户的配电房进线电缆是从变电站引接的,变电站10kV侧是经消弧线圈接地的,请问设计时用户高压柜内避雷器选用HY5W-13/36还是HY5W-17/50?
发布于
2008-06-12 15:03:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
相关推荐
hustliwen
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
10
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )