土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明配电

照明配电

发布于:2008-06-12 11:06:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于高速公路照明配电的方式,我们一直是采取这种方式,应该是TN-C-S的配电方式,从变压器到配电箱是四芯等截面电力电缆,从配电箱是路灯是四芯等截面电力电缆,电缆进入路灯后分为PE线和N线,路灯每处做单独接地保护。我认为在配电箱PEN线是不分开的,请大家帮满分析一下,这种配电方式有什么问题?目前好像也没出现什么问题?
还有我想请教一下,如果采用TN-S系统,是不是每处路灯就不需要做重复接地了?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 洛学
    洛学 沙发
    室外照明尽量采用TT系统,各灯单独打接地极
    如果采用TN-S,容易一灯故障使其他路灯也带故障电压
    2008-06-22 18:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    室外照明采用TT或TN-S比较常见
    2008-06-21 15:48:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2091 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有参加今年机械电气专业中级职称考试的吗?

交流一下啊

回帖成功

经验值 +10