土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室排烟量的计算问题

地下室排烟量的计算问题

发布于:2008-06-12 00:11:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室内走道长60m,走道一侧有3个无外窗的仓库,都在同一个防火分区内
请问各位是否可以把走道和3个房间分别划分为单独的防火分区?
计算排烟量时如何计算,(最大房间面积+走道面积)x120 ?
走道布置的排烟风口的风量如何设定?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • villagerchan
    villagerchan 沙发
    如果内走道+3个车库的面积不超过500平方,就一个防烟分区,排烟量X60就行;
    如果内走道+3个车库的面积超过500平方,划分两个或以上防烟分区,排烟量为最大一个分区面积乘以120。
    2010-09-25 14:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • foxcellent
    foxcellent 板凳
    下面是《汽车库修车库》的规范的排烟规定:
    8.2 排 烟
    8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。

    8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

    防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。

    8.2.3 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。

    8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。

    8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。

    排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。

    8.2.6 机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜超过10m/s。

    8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
    2010-09-16 10:05:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板送风

各位高人,请教一下地板送风的设计方法,应该做哪些计算?静压箱怎么做?拜托各位给点意见,帮帮忙!谢谢!

回帖成功

经验值 +10