土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教关于继电器控制遇到的问题??

请教关于继电器控制遇到的问题??

发布于:2008-06-11 20:43:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人在实际应用中使用PLC输出线圈直接控制一个电动阀门的开关,电动阀门是AC220V的,故在关断时总会出现因为关断时的反电势造成PLC继电器触点粘连,本人想了两个解决办法,望高人再指点一下,一是在控制输出触点端加一个续流二极管截止反向电势对控制触电的冲击,二是加RC阻容吸收,不知这两个方法哪个更可行??AC220V的回路里可以使用续流二极管吗?可以使用那些型号?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • windonepop
    windonepop 沙发
    解释的好专业啊,学习了,论坛上全是我师傅!谢谢大家
    2008-08-04 22:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    二极管只能用在直流上
    2008-07-31 12:11:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多