土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 剪力墙结构的构造边缘暗柱较长时,箍筋如何配置
我正在做一工程,11层剪力墙结构,6度,抗震等级为四级。
L型暗柱,肢长为双向1000,肢长1000就合并成一个暗柱了,不存在墙体了,所以箍筋就是墙体的水平分布筋箍筋按规范6@250就满足了。但是按照墙体的最小配筋率0.2%,剪力墙的水平筋需要8@250。
应按照那个配筋呢?

全部回答(1 )

这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅