消防报警装置能否穿越防火分区?

发布于:2008-06-11 17:30:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个厂房,面积大约有1万平米,划分成3个防火分区,请问一个防火分区的火灾探测器能否与另外一个防火分区的火灾探测器连接起来。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • everbobo
    everbobo 沙发
    4.1 报警区域的划分

    4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。

    4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定:

    4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。

    4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。

    4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。

    4.2.2.1 相邻房间不超过5间,总面积不超过400m2,并在门口设有灯光显示装置。

    4.2.2.2 相邻房间不超过10间,总面积不超过1000m2,在每个房间门口均能看清其内部,并在门口设有灯光显示装置。

    4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域:

    4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;

    4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;

    4.2.3.3 走道、坡道、管道井、电缆隧道;

    4.2.3.4 建筑物闷顶、夹层。




    探测分区是最基本的单位,不能跨越防火分区。也就是同一个探测模块所带探测器,不能跨越防火分区。

    要不要哥哥帮你做啊,报酬好商量。我在富士康中央营建做工业园,厂房做的多了。
    2008-06-14 06:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • yuxiangyu123
    yuxiangyu123 板凳
    不能