在线等!关于消防栓布置和屋顶加压问题.

发布于:2005-03-07 23:49:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求消防高手解答,先谢.(高层建筑,要详解及说明原因)
1.一建筑平面内有多个防火分区,正常布置(消防栓)出现其中某个防火分区内没有一个,或只有一个消防栓,是否符合防火要求?
2.在内走道(两边为客房或宿舍,两边开窗,十分普遍的内走道)布置消防栓时,对于最未两端消防栓离最未端外墙的间距是否有要求?
3.根据高规要求,屋顶设加压装置要450L的气压罐,但是其中包括消防栓和喷洒的容量,是否共用加压泵?是否可以共用?若共用,达不到压力和流量要求(喷洒小于等于1L/S,消防栓小于等于5L/S)怎么办?若不共用,是否分设两组加压泵?若分设,两个气压罐是否为300+150L?(这样消防局不同意)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ssc
    ssc 沙发
    1.应该每个防火分区都要满足任何一点的都有两股水柱到达。因为发生火灾时防火卷帘会放下把未发生火灾的分区与发生火灾的分区隔开。
    2.最末两端消火栓与墙的距离没有要求。
    3.可以共用,共用时以自动喷淋增压所需的压力来选择气压罐,体积为450L
    2005-03-09 08:09:09

    回复 举报
    赞同0