  • 结构老卢
    建议:1、在满足刚度比的前提下,把墙尽量弄得长一点,就是墙在满足均匀对称的前提下,不要布置很“碎”的墙。2、上面的墙布能家多了吗?可能的话把上面的墙再加点。3、在下面设置长的剪力墙(不超紧的前提下),在墙上设置竖缝,墙的刚度会很大幅度下降的。
    2011-03-05 23:05:05 来自 PC 评论 举报
  • djkzjf
    墙体多了可以开洞口撒,多开洞口就可以满足了
    上面设置连梁就行可