土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机系统问题

压缩机系统问题

发布于:2008-06-11 09:32:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
油分漏氨,并有大量压机油泄露,压机为谷轮12匹,后补油加氨后,压机工作1分多钟,就压机热保护了,当时低压为3kg左右,高压为15kg左右,经过1个多小时冷切后,在启动还是这样,请问这是什么原因,该怎样解决这一故障,谢谢。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lixingyuede
    lixingyuede 沙发
    系统内是否有空气?另外氨压缩机在开启后,不宜过急加载,要逐步加载,等吸气压力正常了,在满载运行
    2010-02-01 13:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • luodanwsk
    luodanwsk 板凳
    漏的地方补好
    2010-01-16 23:27:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问专家当两台离心式压缩机并联时为什麽会出现喘震?

请问专家当两台离心式压缩机并联时为什麽会出现喘震?

回帖成功

经验值 +10