求助--新老混凝土粘结
求助--新老混凝土粘结
急。。。。压力水箱的顶板上有一进人孔,进人孔周围漏水,需在周围补浇一块新混凝土,新老粘结面处必须防渗,请教各位老兄,有没有好一点的方法啊
发布于
2008-06-11 07:55:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lizhg923
很好的帖子正在搞这方面的设计应该会很实用,谢谢楼主
2009-03-12 00:40:12
来自 PC
评论
举报
hy_zxp
进人孔周围漏水,说明进人孔埋设时周边止水和粘接不好造成的,楼主采用再浇一层混凝土方式堵漏,可能不能达到预期目的。建议采用混凝土堵漏材料处理,可将混凝土的缝隙堵住。施工方式比较简单,将混凝土表面清理干净,按配方调制堵漏材料,用毛刷把堵漏材料涂刷到混凝土板表面,每天涂刷一次,三天完成。就不再漏水了。
至于您谈到新老混凝土的结合,现将老混凝土表面凿毛,使石头全部都露出来,用清水冲洗干净,再将水擦干净。用要浇注的混凝土按配合比去掉石子,活成砂浆,薄薄铺一层在老混凝土上,再将混凝土浇注,振捣密实抹平就可以了。
2008-06-11 16:09:11