土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大轴接地碳刷相关问题

大轴接地碳刷相关问题

发布于:2008-06-10 23:55:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大轴接地碳刷安装的时候,它的安装部件与碳刷是不是绝缘的,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wpy408
    wpy408 沙发
    最好绝缘,另引接地线。这样的好处是测量轴电压时候容易解除碳刷接地点。
    2008-08-07 13:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • qhdxlfl
    qhdxlfl 板凳
    :) :victory: :victory:
    2008-08-02 13:02:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室与煤气加压站挨着应不应该正压通风

本人这一阵子做了个活儿,是吉林那边的一个钢铁厂的,他们要建个煤气加压站,这个加压站做配电,所以要建个配电室,但是由于工艺专业提了煤气加压站为一区,甲级生产车间,所以我们建议应将配电室与加压站分开建设,不应连接,工艺专业不同意,还不给划分防爆分区图,还要求配电室对煤气加压站必须开个门,里面的爆炸性气体主要是高炉煤气\转炉煤气\焦炉煤气,主要的成份为氢气、一氧化碳、甲烷,我认为既燃不让分开建设,应该在配电室采用正压通风,让配电室对煤气加压站持相对正压,请各位大师给凭凭,本人这一设计要求是否合理。如果做正压,应该给通风提些哪些具体的要求,通风的风机应如何配电?

回帖成功

经验值 +10