土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急!!!!!双螺杆水冷机组压缩机烧毁

急!!!!!双螺杆水冷机组压缩机烧毁

发布于:2008-06-10 17:35:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
双螺杆水冷机组,使用4年,压缩机烧毁,请问压缩机正常使用寿命为多少,怎么计算.(该机组每天24小时运行\无备用机组,全年运行350天)压缩机烧毁会有几种原因引起,急啊!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaoyiguang86
    zhaoyiguang86 沙发
    压机油系统油压不足。二,要每年更换一次冷冻油。三,每年更换一次油路过滤器和压机内的内置油过滤器滤芯。四,泠冻水的温度必须按厂家的要求来设定。要看看油有没有变色。
    2008-06-15 20:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • ysh151628
    ysh151628 板凳
    对于这种全年候运行的压机,我觉得要特别注意这几方面的问题:一,要注意冷却水的温度,不能太高,也不能太低。太高导至排气温度高,冷冻油温度高而变质。过低会使油压低,而润滑不良。导至压机油系统油压不足。二,要每年更换一次冷冻油。三,每年更换一次油路过滤器和压机内的内置油过滤器滤芯。四,泠冻水的温度必须按厂家的要求来设定。我司使用的是开利400冷吨的螺杆机组,十年来全年候开机,至今仍青春焕发。
    2008-06-11 22:17:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有那个高手帮我看下这些都是什么类型的空调

在ASHRAE标准上面规定了一些空调的最低效率要求,但是小生才疏学浅,名字和日常使用的空调对不上,有没有那个高手帮忙给看看!

回帖成功

经验值 +10