土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大型医疗设备是否可用铝芯电缆?
请教大型医疗设备(CT/MR/TH 功率在100kVA左右)是否可用铝芯电缆供电?
国家有相关文件规定吗?谢谢!

全部回答(5 )

  • ggr1234
    谢谢五楼!
    2008-06-12 23:52:12 来自 PC 评论 举报
  • wjs6157112
    电力工程电缆设计规范 GB50217-94
    ]3.1 电缆芯线材质
    3.1.1 控制电缆应采用铜芯。
    3.1.2 用于下列情况的电力电缆,应采用铜芯:
    (1)电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需要保持连接具有高可靠性的回路。
    (2)振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。
    (3)耐火电缆。
    3.1.3 用于下列情况的电力电缆,宜采用铜芯:
    (1)紧靠高温设备配置。
    (2)安全性要求高的重要公共设施中。
    (3)水下敷设当工作电流较大需增多电缆根数时。
    3.1.4 除限于产品仅有铜芯和本规范第3.1.1~3.1.3 条确定宜用铜芯的情况外,电缆缆芯材
    质应采用铝芯。
    我认为应采用铜的
    2008-06-12 15:16:12 来自 PC 评论 举报