大家看看我理解的 高压下进上出对吗??
大家看看我理解的 高压下进上出对吗??
一个方案甲方要求我高压下进上出方式:
是不是指高压线到高压柜是下进式的(采用沟). 然后从高压柜到变压器采用桥架上进到变压器呢??
低压柜上进下出是指:母线从变压器到低压柜是上进. 低压柜出线是采用电缆沟下出的方式?
发布于
2008-06-10 17:25:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
sushibo4321
如果碰到两进线一联络的情况;
联络柜你说他是上进,还是下进呢!!
2008-06-27 11:10:27
来自 PC
评论
举报
y168wq
高低压柜的进出线主要指外部导体进出柜体的方向,至于施工过程应考虑实际的一次方案,柜型,外接导体类型等.:handshake