求助//电机堵转试验的问题
请问一下
一般来说电机的参数上写的堵转电流指的是在哪个电压之下的输入电流?
我接触到的一台6KV,400KW的异步电机,空载电流12.31A,额定电流47.8A,堵转电流49.8A。
这个堵转电流不会是在6KV情况下的吧?
发布于
2008-06-10 16:53:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tanjiayan
谢谢楼上的大侠。。
万分感激。。
2008-06-14 16:54:14
来自 PC
评论
举报
qbw4607
该值是在标准试验电压下测定的堵转电流值,电机额定电压为6KV时,该值为1600V。(见国家标准GB1032-68)