冷冻水泵与室外冷却塔联络

发布于:2008-06-10 15:54:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天看到一个这样图. 冷冻水泵的软起动接触器要与s室外冷却塔联络 我们原来做的图都是没有联络的.现在不知哪个正确了.请问大家平常做这个联络吗???

1213085466229.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zwd0791
    zwd0791 沙发
    过去在设计时空调专业常要求冷却泵(不是冷冻泵)和冷却塔联锁,开机顺序是冷却塔、冷却泵、冷冻泵、制冷主机,关机则反之。注意是联锁不是联络。由于主机的保护功能的完善,现在已不强求了。从自控的观点看,根据冷却水的温度来决定冷却塔起停的台数才是最节能的。
    2008-06-22 17:00:22

    回复 举报