土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆发热怎么处理呀

电缆发热怎么处理呀

发布于:2008-06-10 15:47:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们小区有一处展示区,景观水泵功率为50KW,电缆为YJV3*25mm+1*16mm2,现在电缆特别烫请教各位大师这正常吗?各位大师帮帮我吧请多多提建议,在这先谢了

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dflifuxiang
    dflifuxiang 沙发
    是导体通过电流就要发热,只是看发热的温度或者说温升,在查一下电缆允许运行温度就可以了不要害怕,超过了就需要更换或采取其他措施
    2010-03-02 16:48:02

    回复 举报
    赞同0
  • jzy7512
    jzy7512 板凳
    yjv的电缆能运行到90度,你选25的,截面小了,热是肯定的
    2010-02-25 00:19:25

    回复 举报
    赞同0