土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 独立基础设计为什么不取最大弯矩计算
我用PKPM中SAT计算好以后,选取底层柱最大轴力来计算独立基础的底面尺寸,最后按最小配筋率配筋。但是为什么不能用底层柱最大弯矩来设计独立基础呢,那样基础尺寸会大许多,而且没有零应力。
求高手赐教,谢谢!

全部回答(3 )

  • chinalxb
    chng1927 发表于 2015-12-8 16:11 柱底弯矩可以通过设置拉梁来平衡,倘若按最大弯矩来设计,就太浪费了!基础梁往往与柱子偏心设置,相连部分很少,难道还单独设拉梁来平衡柱底的弯矩么?
    2015-12-12 07:42:12 来自 PC 评论 举报
  • 土木侍郎001
    柱底弯矩可以通过设置拉梁来平衡,倘若按最大弯矩来设计,就太浪费了!
    2015-12-08 16:11:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

回帖成功