一台75KW的南阳防爆电机运行不到一年就烧了,8极的,IP55,F级绝缘,用在压缩机上的,用变频器带的,变频器的保护电流按额定电流150.5A设定,保护的很好,平时运行也就30-40Hz,外加轴流风机冷却,运行一点都不热,但是在一次启动过载保护后,再启动就起不来了,一查其中两绕组相间金属性短路,厂家说是受潮引起的,我们这离海边10公里,北方城市,电机是户外安装的,昼夜温差比较大。确实电机里会有一些莫名其妙的水进去,可能是空气冷凝水,佳木斯的电机进了水就没什么事,还在运行,我想请教一下,电机内部的绝缘都包括哪些,电机绝缘和潮湿程度有什么样的关系,如何控制潮湿(总开盖烘干也不是办法,太麻烦了),也请大家帮忙分析一下这台电机相间短路的原因。
  • thomson_he
    thomson_he 沙发
    你可以买IP56的会好很多,南阳的应该是不错的产品,我工厂用得很多.没出现过问题