发布于:2008-06-10 09:48:10
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
洁净手术部室内设计参数
房间名称 洁净面积/㎡ 洁净等级 设计温度/℃ 设计相对湿度(%)
冬季 夏季
首层
重症1 Ⅲ 22 25 35-60
重症2 Ⅲ 22 25 35-60
重症3 Ⅲ 22 25 35-60
重症4 Ⅲ 22 25 35-60
重症5 Ⅲ 22 25 35-60
重症6 Ⅲ 22 25 35-60
治疗 Ⅲ 22 25 35-60
抢救 Ⅰ 22 25 40-60
消毒室 Ⅲ 21 27 ≤60
化验 Ⅰ 22 25 40-60
更衣 Ⅳ 21 27 30-60
护士站 Ⅲ 21 27 ≤60
配药 Ⅱ 22 25 40-60
走廊1 Ⅳ 21 27 ≤65
走廊2 Ⅳ 21 27 ≤65
走廊3 Ⅳ 21 27 ≤65
走廊4 Ⅳ 21 27 ≤65
走廊5 Ⅳ 21 27 ≤65
走廊6 Ⅳ 21 27 ≤65
二层
医护办 Ⅲ 22 25 35-60
会见室 Ⅲ 22 25 35-60
还有就是污洗间和厕所以及库房需要设洁净空调吗?
初学者,请各位前辈指点!!!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳