洁净手术部室内设计参数
房间名称 洁净面积/㎡ 洁净等级 设计温度/℃ 设计相对湿度(%)
冬季 夏季
首层
重症1 Ⅲ 22 25 35-60
重症2 Ⅲ 22 25 35-60
重症3 Ⅲ 22 25 35-60
重症4 Ⅲ 22 25 35-60
重症5 Ⅲ 22 25 35-60
重症6 Ⅲ 22 25 35-60
治疗 Ⅲ 22 25 35-60
抢救 Ⅰ 22 25 40-60
消毒室 Ⅲ 21 27 ≤60
化验 Ⅰ 22 25 40-60
更衣 Ⅳ 21 27 30-60
护士站 Ⅲ 21 27 ≤60
配药 Ⅱ 22 25 40-60
走廊1 Ⅳ 21 27 ≤65
走廊2 Ⅳ 21 27 ≤65
走廊3 Ⅳ 21 27 ≤65
走廊4 Ⅳ 21 27 ≤65
走廊5 Ⅳ 21 27 ≤65
走廊6 Ⅳ 21 27 ≤65

二层
医护办 Ⅲ 22 25 35-60
会见室 Ⅲ 22 25 35-60