土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管和污水管交叉处理讨论,欢迎大家的意见

雨水管和污水管交叉处理讨论,欢迎大家的意见

发布于:2008-06-09 21:31:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
原有污水管D1500,现新建雨水管D1650,现新建雨水管90度交叉现状污水管,雨水管管低标高(不包括壁厚)大于污水管管顶标高(包括壁厚)50CM,请问这样情况下怎样处理?现在有几个方案,希望大家一起讨论一下!1.截断交叉处污水管段, 用箱涵代替,降低污水管的标高,让雨水管顺水通过,这样需要做两个检查井和一个箱涵;2。同一,D1500污水管段用三根D800污水管代替,达到设计充满度要求;3。类似倒虹管,两个检查井,用一段D1000的雨水管代替D1650雨水管,从污水管底部穿过去,不动污水管!大家是否还有别的更好的方案吗?一是要经济,二是最好不要动污水管!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wlp626
    wlp626 沙发
    具体做法:交叉处做井,雨水管穿过,污水管在交叉井前做沉沙井
    2013-11-15 15:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • warterli2007
    warterli2007 板凳
    直接就过了三,还在这里抠啥子脑壳啊。
    2012-10-24 14:08:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求:市政道路排水扩初说明

谁有已经审查过了的市政道路排水扩初说明?能否共享一份?谢谢 或者发我邮箱: ld-xu@163.com

回帖成功

经验值 +10