发布于:2008-06-09 21:31:09
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
原有污水管D1500,现新建雨水管D1650,现新建雨水管90度交叉现状污水管,雨水管管低标高(不包括壁厚)大于污水管管顶标高(包括壁厚)50CM,请问这样情况下怎样处理?现在有几个方案,希望大家一起讨论一下!1.截断交叉处污水管段, 用箱涵代替,降低污水管的标高,让雨水管顺水通过,这样需要做两个检查井和一个箱涵;2。同一,D1500污水管段用三根D800污水管代替,达到设计充满度要求;3。类似倒虹管,两个检查井,用一段D1000的雨水管代替D1650雨水管,从污水管底部穿过去,不动污水管!大家是否还有别的更好的方案吗?一是要经济,二是最好不要动污水管!