只看楼主 我来说两句抢地板济南暴雨强度 q= 293.97 升/秒·公顷;
重现期按1年计算 降雨历时取10min时:
暴雨强度 q= 239.65 升/秒·公顷;
回复 举报
2.雨水管道布置原则是利用地形,分区分块,沿路,顺坡.分散,就近排入附近水体.30万m2汇水面积,设计时将按地形化整为零,分散排除,不会出现汇水面积特大的问题.
3.如果设雨水泵站一般布置在雨水系统的末端,雨水泵一般选用大流量低扬程,如轴流泵,混流泵等.
4.雨水设计流量计算主要设计参数是暴雨强度公式中的设计重现期(P),降雨历时(t)和径流系数().
可根据<室外排水设计规范>(GB50014-2006)有关规定:
3.2.4 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。重现期一般采用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。特别重要地区和次要地区可酌情增减。
3.2.5 雨水管渠的降雨历时,应按下列公式计算:
t=t1+mt2 (3.2.5)
式中 t——降雨历时(min);
t1——地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺 盖情况而定,一般采用5~15min;
m——折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2;
t2——管渠内雨水流行时间(min)。
3.2.2 径流系数,可按表3.2.2-1的规定取值,汇水面积的平均径流系数按地面种类加权平均计算;综合径流系数,可按表3.2.2-2的规定取值。
回复 举报