土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 济南市某工厂的雨水排水,求助!

济南市某工厂的雨水排水,求助!

发布于:2008-06-09 20:32:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  济南市的暴雨强度公式到底是哪一个?总图给我的资料汇水面积为30万平方米,是不是太大了?我初步算了一下,流量可达到25000m³/h,在这种情况下选用什么样的泵合适?S泵还是混流泵?有一个问题一直困扰着我,没有雨水暗管和排水沟,全部是路面集水,降雨历时怎么定?
  是不是这个工程我就不该接,30万㎡,汇水面积太大了,不知道这种雨水泵站到底有没有,大家给出出主意吧,谢谢!!
  • lguest
    lguest 沙发
    楼上的朋友,根据你的流量25000m3/h=7m3/s,建议采用3-4台潜水轴流泵或混流泵,雨水泵站根据规范不用备用泵。而且采用潜水泵,土建方面成本会降低很多,泵站维护管理也会更简单。
    2008-06-20 10:29:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教雨水泵房设计流量如何定?

雨水泵房水泵选型设计流量如何确定,规模怎么算?是否取雨水进水管满流算?最高水位和水泵启动水位又是如何定的?谢谢!

回帖成功