土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 后浇带施工监理应注意的问题

后浇带施工监理应注意的问题

发布于:2008-06-09 20:19:09 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]

后浇带施工监理应注意的问题
  后浇带是现浇钢筋砼结构在施工过程中的一种临时施工缝,是为克服温度收缩、砼收缩、结构不均匀沉降可能导致不利因素而设置的。它与通常设置的永久性的伸缩缝、沉降缝相比有其独到的优点——结构完整、立面完整、能更好地发挥建筑物的使用功能。现形各种设计规范、施工规范以及建筑施工手册等,由于出自不同的规范编写组所编写,对后浇带做法有所差异,要求也不尽一致。这给设计单位和施工单位带来诸多歧义,造成了不同设计院设计出的即使是同一种类型的后浇带,其构造要求,做法也不尽相同。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 梅语
    梅语 沙发
    学习与受教了,感谢!:)
    2008-06-23 17:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • tangcaijun
    tangcaijun 板凳



    要等到后浇带考虑的原因基本消失之后,方可进行后浇带混凝土的后浇,譬如高层主楼与低沉群楼之间的沉降后浇带,那就不是45天或者60天就可以浇捣后浇带,而是要等到高层封顶,高层部分的填充墙基本完成——高层部分的绝大多数恒载基本到位、高层的沉降的60%以上基本完成,方可进行高层主楼与低层群楼之间的沉降后浇带的混凝土浇注。
    其他后浇带,也是等到设置后浇带的原因基本消除之后,方可进行后浇带混凝土的施工,而不是简单的2周、4周,这不是手册能够框住的时间,而是由具体工程的设计工程师根据需要确定这个后浇带的等待时间!
    2008-06-21 11:03:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.82 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体工程施工质量验收规范

C 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)

回帖成功

经验值 +10