关于消防水池体积

发布于:2005-03-07 21:05:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
26层商住楼,底部四层商场,其余为住宅。本人按一类高层做,火灾延续时间取2小时,室外消火栓用水量由外网供给,消防水池体积为288+108=396立方米。可审图的不过,敬请各位发表看法。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lr5222629
    lr5222629 沙发
    你说室外消火栓用水量由室外管网提供,能满足吗
    2009-07-09 15:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • lr20032004
    lr20032004 板凳
    商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
    2009-07-09 11:26:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多