土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵平埋管系统的设计讨论

地源热泵平埋管系统的设计讨论

发布于:2008-06-09 12:16:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、平埋运行温度低对效率的影响
2、冬季运行温度会低到多少,温度低要加防冻液什么比例
3、每米换热量选多大
4、是否要考虑热平衡
5、山地应用,冻土层厚度对埋深影响

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xuepengfei0601
    学习……
    2010-08-06 11:01:06

    回复 举报
    赞同0
  • 暖通新能源
    1、平埋运行温度低对效率的影响 ? (平埋是什么意思)
    2、冬季运行温度会低到多少,温度低要加防冻液什么比例 地源热泵在常规工况下,不加防冻液
    3、每米换热量选多大 井深换热量可以通过热响应测试得出
    4、是否要考虑热平衡 热平衡关系到系统的稳定性,大系统得考虑土壤热平衡问题
    5、山地应用,冻土层厚度对埋深影响 冻土层只有对水平管产生影响,上海地区冻土层几乎为0,水平管的埋管深度为1.5米左右
    2010-08-04 18:55:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵和水源热泵的冷热源之区别解读

地源热泵和水源热泵的冷热源之区别解读 信息来源:慧聪网 发布时间:2008-6-5 水源热泵和地源热泵都是从地位热源的选取来定义的,水源热泵通常指地位热源来源于地表水、地下水、海水、污水;地源热泵有时也被称为土壤源热泵,但是地下水作为低位热源的也可称为地源热泵。此外,水环热泵也可称为水源热泵。定义的角度不一样,叫法也就不一样。采用冷却塔散热的系统不能称为水源热泵,直埋地下的如果采用的是打井的方式,利用井水应该成为水源热泵,否则为土壤源热泵。

回帖成功

经验值 +10