土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电中心0.4KV端接的电容补偿主屏的作用?

变电中心0.4KV端接的电容补偿主屏的作用?

发布于:2008-06-09 11:41:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人是电气设备的新人,我公司设备负载功率较大,为了设备的安全和负载系统供电的稳定。现在需要对负载端设备进行无功功率补偿与谐波治理。但是我在电力系统基建的图纸上发现,0.4KV的母线上已经有两路各200KVAR的八步循环依次投切的电容补偿主屏。我有点不明,现在是否需要再做一套针对设备的功率补偿柜? 谢谢达人赐教!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhzhengqing
    zhzhengqing 沙发
    本公司的设备上的顶部加热器和底部加热器各有两台120KVA和80KVA的两台变压器,为了达到供电系统的稳定和设备的安全,是否也要考虑再安装功率补偿柜?请赐教!谢谢!
    2008-06-10 09:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    差太远了!
    如果变压器满负荷时的cosφ=0.85(非常高了),P=2000*0.85=1700KW,tgφ1=0.62,tgφ2=0.33
    Q = P(tgφ1-tgφ2)=1700(0.62-0.33)=493kvar(每台变压器需要补偿的无功容量)
    2008-06-09 16:45:09

    回复 举报
    赞同0