电气工程
\
变压器
\
高层建筑里是不是不能用油浸式变压器啊?
高层建筑里是不是不能用油浸式变压器啊?
高层建筑里是不是不能用油浸式变压器啊?
发布于
2008-06-09 09:27:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qian68747
用干式变压器的不好吗?
油浸变压器又脏又麻烦.用赶式变压器就过载差.
2008-06-10 12:09:10
来自 PC
评论
举报
f820
民规:4.2.5 一类高、低层主体建筑内,严禁设置装有可燃性油的电气设备的配变电所。二类高、低层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配变电所,如受条件限制亦可采用难燃性油的变压器,并应设在首层靠外墙部位或地下室,且不应设在人员密集场所的上下方、贴邻或出口的两旁,并应采取相应的防火和排油措施。
4.3.4 设置在一类高、低层主体建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器;二类高、低层主体建筑中也宜如此,否则应采取防火措施并符合本章第4.2.5条的规定。
最好是选用干式的
2008-06-09 12:43:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
flytosky1982
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
52
回复
121
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 398 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
油浸变压器又脏又麻烦.用赶式变压器就过载差.
4.3.4 设置在一类高、低层主体建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器;二类高、低层主体建筑中也宜如此,否则应采取防火措施并符合本章第4.2.5条的规定。
最好是选用干式的