土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调2匹冷暖柜机的维修

空调2匹冷暖柜机的维修

发布于:2008-06-08 22:20:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台2匹空调分体冷暖柜机,因故障更换压机。充氟后运转,开始压力及电流、制冷正常。约7-8 分钟后低压下降到2.5公斤,回气阀结霜冷凝器不再很热,内机制冷很差。再过大约5-6分钟回气阀开始化霜,低压压力回升到7公斤,压机电流一直在4-5安左右,外机不热,内机不冷。停机再开,重复出现上述现象。请大家帮忙分析故障原因。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hua_0961
    hua_0961 沙发
    两匹机正常电流应在8A以上 你的电流也太低了 本人愚见:你的压力如此不稳定.应该是冰堵了.原因:四通阀串气或卡死 压力都不会漂移幅度不会那么大. 电流低 压力不稳定都挺象冰堵.不过你的系统被污染过不排除有脏物卡住四通阀 四通阀简单的判断是工作时两高压 两低压. 两热 两凉.不过你的高压不热 低压不凉这个方法看来不行 那只有浪费冰种了 拆四通阀下面三条管 开启压缩机来试了 随便看看它能不能转换
    2008-06-22 12:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • czgsx2008
    czgsx2008 板凳
    更换的新压机吸排气无问题,可以排除。原压机接线柱锈蚀,公共端断裂漏气,很久未使用。怀疑四通阀串气,怎样判断和排除呢?系统用氟气吹过,有些黑色机油。
    2008-06-14 06:57:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷机为什么跳低压

制冷机刚启机的时候突然吸低,但是经过运行一段时间又恢复了正常,或是在从新启动就好了,不知怎么回事.

回帖成功

经验值 +10