我们现在现场试块的留置基本都不是按照规范来的,基本都是我们技术负责人说了算,每次问他,说的也不是很清楚,所以在这里我想请教大家几个问题:
1、现场标养试块的留置组数如何确定?哪个部位要求留置?
2、同条件600度天的试块留置组数如何确定?哪个部位要求留置?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 张景轲
    张景轲 沙发
    一般来说,要是浇筑方量不大于100方,标养试块是一天留置一组,要是浇筑混凝土的量大的话,就要200方一组,这是对商品混凝土来说的,要是自拌的话,100盘一组,而且根据目前的机械和工作效率,一天也就是一组到两组(一台机械).
    600度试块也叫同条件养护试件,同一强度等级不少于3组,不宜少于10组,主要用途在拆模是强度判定,冬季施工时天气转暖后强度判定,混凝土强度600度时强度判定.这里的3组和10组是指整个施工过程中同一强度等级的同条件养护试件.
    2009-07-09 16:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • njc05
    njc05 板凳
    建议你看一下GB50204规范,不过要是你们负责人说了算的话,最好听他的吧,工作不比学校啊。。