按照GB50015-2003计算的话小时最大用热水量为11.4T/h(定额取80L;小时变化系数取3.8;按照每户3口人计算).按照供水主管流速1m/s计算,主供热水干管应为DN65.因此我认为楼主的计算是没有问题的.关键还在于GB50015-2003中第94页表5.4.10有一条蓄热量要求(调峰),不知道楼主有否考虑.
2008-10-17 15:59:17
赞同0
-
softhappy
板凳
你说的不清楚,感觉你说的是生活热水。
2008-10-08 15:16:08
赞同0
加载更多回复 举报
资料也不详细,感觉是小了。
回复 举报