刚做一个300户的小区 从设备房出来我用DN65的供水管,审图的说小了 我就想不通了 严格经过计算的 怎么会小呢

定额80 小时变化系数3.8 算出来就是DN65的管径啊

还有个问题 300户的热水量算出来是10T/h 大了还是小了呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • koala626
    koala626 沙发
    按照GB50015-2003计算的话小时最大用热水量为11.4T/h(定额取80L;小时变化系数取3.8;按照每户3口人计算).按照供水主管流速1m/s计算,主供热水干管应为DN65.因此我认为楼主的计算是没有问题的.关键还在于GB50015-2003中第94页表5.4.10有一条蓄热量要求(调峰),不知道楼主有否考虑.
    2008-10-17 15:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • softhappy
    softhappy 板凳
    你说的不清楚,感觉你说的是生活热水。
    资料也不详细,感觉是小了。
    2008-10-08 15:16:08