土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 紧急求助!!连续檩条这样连接可以吗?

紧急求助!!连续檩条这样连接可以吗?

发布于:2008-06-07 13:47:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位兄弟帮帮忙,我做的一个工程,柱距9米跨度5*28米,屋面荷载85公斤每平方,连续檩条280*84*80*20*2.2,搭接长度为900mm,施工单位看错图纸给做成简支的了,以安装完毕,甲方以工期紧为由,不让返工,最后让施工单位出具方案,由我们设计单位确认,施工单位提出在檩条连接处增加一快900mm,长的同型号的檩条,两端用四颗螺栓与原檩条相连,各位兄弟这样连接可以吗?帮帮忙,谢谢了!!

1212818630585.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dzchen
    dzchen 沙发
    个人认为,可以在梁下翼缘与檩条之间设单角钢,类似隅撑,但主要目的是减小檩条跨度。隅承撑和斜梁腹板之夹角可以大一些。
    2008-06-21 12:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • gw2000
    gw2000 板凳
    楼上的兄弟,刚度这样做应该没有问题,但是螺栓连接不是固结,不能有效的传递弯矩,板太薄又不能用焊接保证一个整体。
    2008-06-10 07:45:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.42 万条内容 · 1082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:一国外工程的H型钢

现有一巴西工程,设计单位好像是印度的,里面有材料表中有B230*203*19,C280*190*27之类的表示,不知在这里B\C表示什么意思谢谢

回帖成功