8度区,7层住宅,纯剪力墙,现在选择什么基础形式很头疼?2栋房子的地基承载力还不一样,一个200KPa,一个360KPa
1.筏板...好像太不经济了吧,7层的住宅用筏板,估计甲方会跳起来的
2.墙下条基,用JCCAD试算了下,根本不行,全部碰撞
3.墙下独基,这是总工的建议,用200KPa的算了下,绝大部分碰撞,基础面积也算不够啊,用360KPa的算,基础彼此都挨的很近,基本上和筏板一样啊

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    到底采用何种基础形式看是一个简单的问题,实际上是基础方案及选型的概念问题,但与上部结构是密不可分的。对于具体单体设计,应该按照不同的地基承载力分别计算,而不能采用同一个地基承载力进行计算。结构是讲科学依据的,不能以大带小,结果可能使安全了,但是浪费了。这也缺乏结构人的职业道德。
    对于8度区的7层结构,20吨的地基承载力应该是很不错了的。你应该从荷载计算开始严格检查,该折减的,一定要按照规范要求进行折减。填充墙宜改为更为轻的轻质材料,只要可以满足消防的规定和建筑保温、隔声的规定,可以尽量减少墙体的厚度,这样荷载就可以下来了,结构自重下来了,地震作用也会相应减少,自然基础也会减少。
    做结构设计不能层层加安全储备,全部以大带小,这样浪费费得太大了,无论是谁的钱,最终都是国家的,都是会有消费者来买单的。你如果站在他的角度想一想,就知道应该如何来做设计了。结构人是讲科学的,而且应该是严谨、守规矩的。只要精心设计,才能上报国家的企业,下报自己的良心。良心是最重要的。
    2012-03-28 10:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • fanyouhui1985
    fanyouhui1985 板凳
    用桩基试试吧..